10kV电缆振荡波局放试验前绝缘电阻低于多少不能继续?

直接答案:按本次资料中的试验方案,10kV电缆主绝缘电阻采用2500V绝缘摇表测试,绝缘电阻只有大于50MΩ才可以进行下一步振荡波局放试验。也就是说,50MΩ是本方案设定的继续试验门槛,低于或等于该值时不应直接进入后续局放加压环节。

原因说明:该方案把绝缘电阻测试放在振荡波局放试验之前,作为前置筛查。资料明确要求绝缘电阻在试验前后应无明显变化,并将绝缘电阻作为辅助参考。若绝缘电阻不满足门槛,说明电缆绝缘状态需要先进一步核查,此时贸然加压测试没有依据。

现场提示:绝缘电阻测试时,电缆对侧需专人看守,严禁测试期间电缆头及被测电缆本体或附近处有作业现象。测试前应将电缆断电、接地放电,两端悬空,并布置好安全围栏。这些是资料中明确写出的准备和安全要求。

注意事项:资料中的诊断评价部分还列出几种应进一步检查的情况,包括交联电缆最小绝缘电阻值M<50MΩ、绝缘电阻低于上次试验的70%等。这些条件与“能否继续试验”的门槛不是同一表述,现场执行时应区分“试验前门槛”和“结果诊断条件”,不要混用。涉及具体作业时,应以现行有效文件、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案-推荐下载》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。