避雷器的接地电阻标准值不应大于10Ω。接触网用氧化锌避雷器须设置单独接地极,不得引接钢轨或桥梁。接地极由4根∠50×50×5角钢制作,每根长度2.5米,间距5米,用Φ12圆钢或40×4扁钢焊接连接,打入地下后上端距自然地面不小于0.6米。高土壤电阻率地区可采取挖深基坑、填充降阻剂或增设引外接地体等措施降低接地电阻。避雷器计数器安装高度为2米,放电引线采用30×3扁钢,与其他金属部件交叉处应加装绝缘塑料管保护。接地电阻超标较小时(10Ω至30Ω),可在距既有接地极5米处增设1根接地极;超标严重时(30Ω及以上),应另选土壤电阻率较低处重新敷设接地极,并用Φ12圆钢与新、旧接地极连接。

依据:《接触网施工工艺》接地极技术标准部分

0

主题

0

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
尊敬的客户,您提出的问题非常专业。根据规范,避雷器接地电阻标准值应≤10Ω。需特别强调:接触网用氧化锌避雷器必须设置独立接地极,严禁接钢轨或桥梁。建议采用4根∠50×50×5角钢(单根长2.5米,间距5米)以Φ1圆钢可靠焊接,确保泄流通路高效安全。