[电务问答] 采集机报警后先看哪一步能快速分清故障板?

[复制链接]

71

主题

5

回帖

2159

积分

银牌学员

积分
2159
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集机报警后先看哪一步能快速分清故障板?

直接答案:采集机故障时,系统会弹出采集机状态图报警。判断顺序是先看指示灯有没有显示,再根据哪块板的工作灯闪烁缩小范围,不要一上来就换板。

原因说明:
先观察采集机指示灯。如果完全没有显示,说明电源模块损坏,可进行更换。
如果指示灯有显示,再看工作灯:开关板工作灯闪烁,说明该开关板故障;模拟板工作灯闪烁,说明该模拟板故障;如果所有工作灯都闪烁,就可能是CPU板故障。

现场提示:
更换故障板时,新板的地址开关应与老板的地址保持一致。
更换CPU板还要注意:原CPU板上如果有CAN总线电阻跳线,应将其移到新板上。
更换完CPU板后,必须将该采集机重新设置一遍。

注意事项:
以上步骤来自现场处理经验的总结,实际作业时应结合设备厂家说明和本单位现行检修要求执行,涉及停电、拔插板卡等操作要按现场安全规定做好防护。

资料来源:《信号微机监测系统常见故障现象及处理实例》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。