微信扫一扫 分享朋友圈

已有 22 人浏览分享

[工务问答] 客运专线桥梁盆式橡胶支座安装时净空间隙怎么控制?

[复制链接]

69

主题

10

回帖

2229

积分

银牌学员

积分
2229
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
客运专线桥梁盆式橡胶支座安装时净空间隙怎么控制?

直接答案:
按《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》,支座部件加工尺寸偏差应符合设计图纸要求;组装后,单向活动支座的净空间隙控制在0.6±0.1mm,固定支座的净空间隙控制在0.5±0.1mm。现场检查时应以设计图纸和该技术条件对照核验,不能凭经验估判。

为什么这个间隙要单独控制:
盆式橡胶支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要部件,其质量和性能直接影响整座桥梁的使用性和耐久性。该技术条件在编制时,针对客运专线要求,对支座部件加工和组装精度提出了明确要求。净空间隙属于组装后的配合尺寸,偏差过大会影响支座正常工作状态,因此被列入必须满足的公差配合项目。

还有哪几项公差配合必须满足:
资料明确列出三项:盆环内径与盆塞外径的公差配合;单向活动支座上支座板导向槽内侧净空尺寸与钢衬板外侧尺寸的公差配合;活动支座不锈钢板表面粗糙度及平面度要求。这三项与净空间隙要求并列,检查和验收时应一并核对。

现场提示:
支座在工厂组装时应仔细调平、对中上、下支座板,并预压50kN荷载消除部件间隙,再用连接角钢连接成整体。安装前工地应检查支座连接状况是否正常,不得任意松动上、下支座板连接螺栓。涉及具体安装作业时,应以设计图纸、现行有效技术文件和现场管理要求为准。

注意事项:
该技术条件还规定,支座组装后的高度误差,竖向承载力小于20000kN时偏差不应大于±2mm,竖向承载力大于等于20000kN时偏差不应大于±3mm。净空间隙与组装高度误差是两个不同检查项,不要混为一谈。

资料来源:《客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座技术条件》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。