[电务问答] iLOCK联锁机5V电源断电时现场应怎样判断故障范围?

[复制链接]

72

主题

1

回帖

2016

积分

银牌学员

积分
2016
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
iLOCK联锁机5V电源断电时现场应怎样判断故障范围?

直接答案:5V电源断电时,A机或B机所有板卡(或整层板卡)指示灯灭。此时应从该机配电箱至各层逐级检查插接端子是否良好,逐步测试5V电源电路,判断出故障范围。

原因说明:iLOCK联锁机电源由电源屏提供两路交流220V,直接送至联锁C机配电箱,经配电后分别送给联锁A机、联锁B机、SDM和风扇。送至联锁A、B机后,再经过相应空气开关到达5V、12V/24V电源板,经整流变压后供对应板卡和电路工作。因此5V断电表现为该机板卡指示灯整体或整层熄灭,故障点可能在配电箱至各层的插接端子,也可能在5V电源电路本身。

现场提示:判断时先看灯灭的范围。若A机(B机)所有板卡或整层板卡指示灯灭,按上述路径从配电箱至各层重点检查插接端子,逐步测试5V电源电路。注意与12V、24V电源故障区分:12V断电时该机VRD继电器会落下;24V电源涉及系统采集、系统驱动和接口采集,灯灭范围不同,判断入口也不同。范围判断错了,后续查找就会走偏。

注意事项:涉及电源板卡、配电箱内部作业时,应执行现行安全作业规定,确认停电范围并做好防护,防止误碰带电端子。测试中使用的仪表和操作方法应符合现场管理要求。

资料来源:《iLOCK联锁系统故障处理》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。