空气源热泵系统水压试验怎样才算合格?

直接答案:按这份施工方案的要求,系统安装完毕后必须做水压试验。试验压力取工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa;稳压和压降都要满足规定,才能判为合格。

具体做法分三步:

第一步,充水。打开系统高点排气阀,缓慢充水,直到排气阀溢出水后再关闭。

第二步,升压。缓慢升压至试验压力,稳压10分钟,检查管道及接口有无渗漏。

第三步,降压检查。把压力降至工作压力,稳压24小时,观察压力降。压降不超过0.05MPa且无渗漏,视为合格。

现场提示:水压试验属于关键工序质量控制点,方案把试验压力、保压时间、压降率都列为必须检查的项目。试验前应确认管道安装完成、支吊架到位,避免带缺陷升压。试验记录要同步整理,作为竣工验收资料的一部分。

注意事项:上述数值出自本方案,适用于该空气源热泵系统循环水管路。不同系统、不同设计要求的试验参数可能不同,实际作业应以设计图纸和现行有效规范为准。方案引用的验收规范包括GB 50242-2002、GB 50243-2016等,使用时需核对是否为现行版本。

资料来源:《(完整版)空气源热泵系统施工方案(完整版)》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。