铁路通信信号数据实验室为什么优先采用地板下送风?

直接答案:因为测试区采用架空地板,地板下送风符合气流自然规律,温度场比较均匀,地板还有屏蔽降噪作用,所以该工程最终选用地板下送风,而不是风帽上送风。

原因说明:该实验室测试设备采用网络机柜,发热量较大,环境要求按电子信息机房建造,测试数据时需要24小时不间断供冷。测试区空调系统的负荷特点是显热负荷大、热湿比高,实验设备耗电量会100%转化为显热负荷。送风方式的选择直接关系到温度场是否均匀、冷热风是否混合以及噪声能否控制。

资料中比较了两种适合测试区的送风方式。风帽上送风施工简单、造价较低,但送风距离短、送风不均匀、温度场较乱、噪声较大。地板下送风把整个架空地板当作一个大静压箱,风从下部均匀送入设备,符合气流自然规律,温度场比较均匀,地板有屏蔽作用,可以减少噪声,但需要一定的板下空间。

现场提示:该工程测试区采用架空地板,架空层高度由原来的350毫米增加到550毫米,以满足地板下送风的需求。风口设置上优化冷热通道布局,在机柜前面布置600毫米×600毫米的地板送风口,回风口设在机柜顶部,通过吊顶内回风管回到机组,减少冷热风混合造成的损失。送风口与静电地板尺寸相同,可根据测试设备使用情况调整位置,互换性好。

注意事项:精密空调恒温恒湿机组噪声较高,机房里限制在≤66dB(A),若机组直接放在测试区内,噪声会高于限定值。该工程在设备区一端隔出空调机房,机组设于其内并做消音降噪处理。另外,空调机房隔墙落地砌筑后,送风口与架空地板隔开,一旦管道或机组漏水,水会直接进入设备区地板下,而地板下敷设有电气管线,存在安全隐患;该工程采取风管底部打密封胶、机组接管周围设拦水坝并扩大范围、坝内设地漏等措施排水。

资料来源:《铁路通信信号数据实验室空调设计》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。