[供电问答] 接触网作业和变电所作业的接地线规格有什么区别?

[复制链接]

34

主题

0

回帖

1390

积分

超级版主

积分
1390

宣传达人sVIP会员

发表于  昨天 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

接触网作业使用的接地线截面积不小于25mm²,采用裸铜软绞线制成,不得有断股、散股和接头。变电所内停电作业时,接地线同样要求截面积不小于25mm²的带透明护套铜软绞线,且需满足装设地点的短路电流要求。但接触网抢修或停电作业时,根据《电气化铁路接触网故障抢修规范》,接地线截面积通常要求不小于70mm²,以保证在故障短路电流下的热稳定性。

装设顺序相同:先接接地端,再接设备端;拆除顺序相反。操作时均须一人操作、一人监护,操作人穿绝缘靴、戴绝缘手套。接触网作业时,验电后必须在5分钟内挂设接地线,超时应重新验电。变电所作业验电后应立即挂设,同样不宜长时间间隔。

每组接地线均需编号、固定存放,装拆记录在案,交接班逐一清点。严禁使用缠绕方式连接,必须用专用线夹牢固连接。

来源:《高速铁路牵引变电所安全工作规则》《高速铁路接触网安全工作规则》《接触网工应知应会》《电气化铁路接触网故障抢修规范》