核心要点:验电后至挂设接地线的间隔不得超过5分钟。根据《高速铁路接触网安全工作规则》及《接触网工应知应会》,停电后必须先用同等级验电器在停电设备上逐相验电,确认无电后方可挂设接地线。若验电后因故超过5分钟未挂接地线,感应电压可能回升或因操作人员误触导致触电风险增加,因此必须重新验电后再挂设。验电和挂接地线必须由两人进行,一人操作、一人监护,操作人戴绝缘手套,穿绝缘靴,接地线截面不小于25mm²。

记住:验电后立即挂地线,超时重验不嫌烦。接地线先接接地端,再接设备端,拆除顺序相反。