微信扫一扫 分享朋友圈

已有 7 人浏览分享

[综合问答] 变压器冷却器清洗时先洗上风侧还是下风侧?

[复制链接]

113

主题

2

回帖

3225

积分

工务斑竹

积分
3225
发表于  前天 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器冷却器清洗时先洗上风侧还是下风侧?

直接答案:先洗上风侧,后洗下风侧。清洗散热器时,先洗上端,再洗下端。

原因说明:
这样安排是为了避免已清洗干净的散热器又被污秽污染。如果顺序反过来,下风侧或下端清洗时扬起的灰尘、污物会落到已经洗好的部位,等于白洗。

现场提示:
清洗作业一般用高压气管配合空压机进行。资料明确,空压机使用前应检查润滑正常、储压筒水分排空,预设额定压力值为0.1MPa;空压机不得带压松紧螺丝和装卸接头。清洗时工作人员要布置好登高用具,启动空压机后开启高压气管进行吹洗。

气洗结束后,还要用自来水软管对冷却器散热器进行水清洗,清洗时宜由上风方向开始,由上至下逐个清洗。资料明确,清洗水压力不得大于0.3MPa,水柱高度不得大于0.5m。

注意事项:
冷却器组应分组停运清洗,保持电力变压器两侧冷却器对称运行,不得造成冷却器全停。清洗的冷却器电源要断开。登高作业必须系安全带,架梯应有专人扶持。与带电部位保持足够的安全工作距离,资料给出的数值为220kV不小于3.0m、110kV不小于1.5m、35kV不小于1.0m、10kV不小于0.7m。清洗完成后要检查冷却器组控制系统正常,控制箱内电气元件若进水受潮,应擦拭干净并用电吹风去潮处理完好后,再投入冷却器组。

资料来源:《电气设备运行维护作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。