接触网故障测距为什么行波法比阻抗法更抗过渡电阻影响?

直接答案:按这篇资料的说法,行波法测距精度基本不受线路类型、故障电阻和两侧系统的影响;阻抗法在故障电阻较大时不再适用。这是两种方法在原理上的差别,不是现场经验判断。

原因说明:
阻抗法是用线路单端或双端的电压、电流测量值代入故障定位方程,先求故障点到测量端的线路电抗,再换算距离。资料指出,它大多以集中参数建立数学模型,故障电阻较大时不再适用。

行波法利用故障瞬间产生的暂态行波信号。故障点产生的行波向系统传播,在母线、设备等阻抗不连续处发生反射和折射,测量并记录行波到达母线的时间,就能算出故障距离。资料认为,正因为测的是行波到达时间,而不是依赖故障回路阻抗,所以测距精度基本不受线路类型、故障电阻和两侧系统影响,工作稳定,更便于实际应用。

资料中的仿真也印证了这一点:线路空载、过渡电阻设为0.001欧,上行供电臂23公里处发生接触网接地故障,采样频率1MHz,仿真时间0至0.002秒;经小波分解找到初始行波和故障点反射波的模极大值点,算出故障距离23.37公里。资料还提到,随过渡电阻增加,接触网电流减小、小波变换系数变化,但过渡电阻变化对测距没有影响;不过过渡电阻不能无限大,否则故障点反射波非常微弱,测距可能不成功。

现场提示:
这篇资料是2013年发表的仿真研究,文中的采样频率、过渡电阻取值、23公里故障位置和23.37公里结果都是该仿真实验的设定,不能当作现场测距参数或作业标准套用。接触网故障查找和处置,仍应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

注意事项:
资料对阻抗法的评价是“故障电阻较大时不再适用”,对行波法的评价是“基本上不会受到”线路类型、故障电阻及两侧系统影响,属于该文的研究结论,不宜扩大为全路通用结论。

资料来源:《铁路电气化中接触网故障仿真研究》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。