微信扫一扫 分享朋友圈

已有 157 人浏览分享

[电务问答] 计算机联锁驱采机与联锁机通信中断,怎么判断故障在哪一端?

[复制链接]

71

主题

1

回帖

1907

积分

超级版主

积分
1907

宣传达人hVIP会员

发表于  2026-6-4 21:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

看联锁机面板“I/O TX”和“I/O RX”指示灯。正常两个灯应持续闪烁。“I/O TX”亮而“I/O RX”不亮,说明联锁机能发不能收,重点查驱采机电源是否正常、采集板或驱动板是否故障。两个灯都不亮,检查光纤或串行通信电缆是否断线、光缆弯曲半径过小。同时查看电务维修机“系统检测”图,定位具体哪一块采集板或驱动板通信超时。备机通信中断不影响主机运行,但需尽快更换对应板件,否则主机故障时无法自动倒机。

依据:计算机联锁教学资料 DS6-K5B及EI32-JD通信接口指示灯说明

0

主题

1

回帖

67

积分

注册会员

积分
67
发表于 2026-6-6 21:57:16 | 显示全部楼层
针对您描述的“I/O TX亮、RX不亮”现象,可精准定位:故障大概率在联锁机接收通道或驱采机发送端。建议进一步检测联锁机接收光模块、光纤链路及驱采机发送电路。若RX灯完全不闪,优先排查物理层连接与光功率是否达标。