[电务问答] 计算机联锁双机数据不一致,备机无法同步,如何解决?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

先确认哪一系数据正确。在电务维修机上查看“双机数据比较”界面,逐项对比主机与备机的道岔表示、轨道状态、信号机显示。如果差异点较少,人工确认现场实际状态后,将正确的一系定为主机,另一系重启后重新同步。如果差异点很多或关键数据不一致,不要强行同步,直接判断哪一系有隐性故障。常见原因是主机或备机的采集板某路读入错误,导致站场状态偏差。用万用表测偏差对应的继电器接点电压,确认实际状态后更换故障采集板。另一种可能是CPU板内存数据校验出错,关机后重新插拔CPU板,再从IC卡重新装载联锁程序。注意:数据不一致时严禁人工修改数据库,必须通过硬件排查解决。

依据:计算机联锁教学资料 EI32-JD及JD-1A双机热备数据同步原理