[电务问答] 道岔启动电路正常但表示电路不吸,缺口也正常,下一步查哪?

[复制链接]

67

主题

1

回帖

1687

积分

超级版主

积分
1687

宣传达人hVIP会员

发表于  昨天 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

核心要点:锁定自动开闭器接点。表示缺口在1.5-3mm范围内仍无表示,说明问题出在转辙机内部的表示接点组。第一步用万用表电阻档测分线盘上表示回路的直流电阻,正常应为无穷大(表示断开)或接近零(表示接通)。如果电阻值在半通半断之间,重点检查自动开闭器第1、3排接点是否氧化、有异物卡阻或动接点静接点对不齐。第二步手摇道岔到另一位置,看表示是否能正常转换,若只有单边无表示,则是该侧对应的接点组故障。处理时先断电,用白布条擦拭接点表面,调整静接点压力到0.5-0.8牛,确保接触电阻小于0.05欧。切忌用砂纸打磨接点银层,会加速氧化。

依据:铁路信号设备基础知识培训教材 转辙机表示电路及自动开闭器维护要点