微信扫一扫 分享朋友圈

已有 0 人浏览分享

[电务问答] 信号设备防雷保安器的限制电压按什么原则选取?

[复制链接]

113

主题

8

回帖

3303

积分

SVIP

积分
3303
发表于  前天 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号设备防雷保安器的限制电压按什么原则选取?

直接答案:
信号传输线防雷保安器的限制电压,应与被保护对象的耐压等级匹配,并按信号设备的工作电压等级选取。资料给出的选取口径是:工作电压小于36V时,限制电压应不大于190V;工作电压36V至60V时,不大于330V;工作电压60V至110V时,不大于500V;工作电压110V至220V时,不大于700V。

原因说明:
限制电压定得过高,被保护设备仍可能承受超出其耐压水平的过电压;定得过低,又可能影响回路正常工作。因此资料明确要求限制电压等级与被保护对象耐压等级匹配,不能脱离设备回路电压随意选用。

资料中按设备类别列出的限制电压为:轨道电路发送或接受端不大于190V、330V、500V、700V(按上述工作电压分档对应);信号点灯、道岔表示、道岔启动(220V时)不大于700V;道岔启动(380V时)不大于1000V;220V交直流回路不大于700V;110V交直流回路不大于500V;60V交直流回路不大于330V;36V以下交直流回路不大于190V;驼峰测量设备、调度集中、调度监督不大于60V;驼峰机车遥控设备不大于190V。

现场提示:
室内信号传输线防雷保安器安装位置应尽量靠近被保护设备,引接线采用截面积不小于1.5mm²的铜芯导线并尽量短。防雷保安器的地线端与地线必须可靠连接,否则限制电压指标再合适也起不到应有的防护作用。

注意事项:
资料对室内采集、驱动信号传输线,室内视频信号传输线,室内RS232、RS422、RJ45接口信号传输线,均列出冲击通流容量不小于1.5kA的要求,但限制电压栏在资料中未给出具体数值,这部分当前资料未明确,选用时不能自行补填。室外信号传输线防雷保安器的冲击通流容量按资料表9、表10选取,限制电压按表5原则选取,具体表值需查原文。

资料来源:《(完整版)铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见-00006》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。