[供电学汇] 接触网接地线挂设与拆除安全要点

[复制链接]

31

主题

0

回帖

1130

积分

超级版主

积分
1130

宣传达人sVIP会员

发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

接地线是接触网停电作业中最重要的安全保护工具,能够在作业区段发生意外来电时,将电流引入大地,保护作业人员免受电击伤害。挂设和拆除接地线的操作顺序、方法及检查要求,直接关系到作业安全。本文依据《铁路电力管理规则》、《接触网运行检修规程》、《铁路电力牵引供电设计规范》及典型供电段安全作业手册,梳理接地线挂设与拆除的标准操作步骤和安全要点。所有操作必须由两人配合进行(一人操作、一人监护),严禁单人作业。

📍 第一步:确认停电命令与验电

在挂设接地线之前,必须完成以下确认:
✅ 接触网工区值班员已收到供电调度下达的停电命令,明确停电范围、时间和作业区段。
✅ 操作人、监护人已共同复诵停电命令,确认无误。
✅ 根据停电命令,核对需要挂设接地线的支柱编号及位置。

验电操作(必须严格执行):
1️⃣ 监护人确认验电器完好(自检正常、在有效检验周期内)。
2️⃣ 操作人戴绝缘手套、穿绝缘靴,站在绝缘垫或干燥地面上。
3️⃣ 将验电器逐渐靠近接触线或带电部件,确认无电压(验电器无声光报警)。
4️⃣ 在挂接地线的每个接地点处均需验电。严禁仅验一处就挂设多点接地。

根据《接触网运行检修规程》中的规定,验电时必须使用相应电压等级的验电器(25kV接触网使用25kV专用验电器)。验电器每年应进行一次工频耐压试验。

🔧 第二步:接地线的挂设顺序

接地线的挂设必须严格遵循“先接接地端,后接导体端”的顺序,拆除时顺序相反。

挂设步骤:
1️⃣ 展开接地线,检查接地线有无断股、散股、接头松动或绝缘杆破损。不合格的接地线严禁使用。
2️⃣ 将接地线的一端(接地端)牢固连接在接地棒或接地极上。接地极应打入地下深度不小于0.6m(或连接至专用接地挂环、钢轨(需经扼流变压器中点))。
3️⃣ 确认接地端连接可靠后,操作人戴绝缘手套,持绝缘操作杆挑起接地线的导体端线夹。
4️⃣ 将导体端线夹牢固卡接在接触线(或承力索、带电导体)上,确认线夹已锁紧、接触良好。
5️⃣ 接地线应尽量拉直,避免缠绕、打结或接触其他带电部件。接地线不得挂设在支柱棱角处,防止割伤外皮。

❌ 严禁先接导体端后接接地端。违反此顺序会使操作人员在连接接地端时处于危险电位。

📍 第三步:接地线挂设的位置与数量要求

接地线的挂设位置和数量根据作业区段长度和停电范围确定:

✅ 作业区段两端均需挂设接地线。两端接地线的间距不应超过1公里(直线段可适当延长,但不得超过1.5公里)。
✅ 在作业区段内的车站、开闭所、分区所等可能来电的入口处,也应挂设接地线。
✅ 对于双线区段,若上行线停电、下行线正常运行,停电线路的接地线应挂设在靠近邻线一侧(但不能接触邻线),确保作业人员有足够的安全空间。
✅ 接地线挂设后,人体与相邻带电部分的最小安全距离:25kV接触网为1米。不足时需申请邻线停电并挂设接地线。

根据《铁路电力管理规则》中关于接地线配置的规定,每组接地线应有唯一编号,建立使用登记台账,用后及时登记。

⚠️ 第四步:接地线的日常检查与试验

接地线是安全工器具,必须定期检查和试验:

✅ 使用前检查:每次使用前应检查接地线外观,导线有无断股、接头有无松动、绝缘杆有无裂纹。使用后清洁并盘好存放。
✅ 定期检查:每半年进行一次全面检查,包括导线的导通性测试(电阻应小于0.1Ω)、绝缘杆的耐压试验(25kV绝缘杆试验电压为45kV,持续1分钟)。
✅ 报废标准:接地线出现以下情况之一应报废:
   - 导线断股超过总股数的10%
   - 线夹变形或无法可靠锁紧
   - 绝缘杆有贯穿性裂纹或击穿痕迹
   - 超过使用年限(一般为5年)

🛠️ 第五步:接地线的拆除顺序

作业完成后,拆除接地线必须遵循“先拆导体端,后拆接地端”的顺序。

拆除步骤:
1️⃣ 确认作业区段内所有人员已撤离,工器具已清理,无遗留物。
2️⃣ 监护人确认作业负责人下达的拆除命令。
3️⃣ 操作人戴绝缘手套,持绝缘操作杆挑起接地线导体端的线夹,使其脱离接触线。
4️⃣ 将导体端线夹放置在绝缘杆上(或挂在安全位置),避免摆动触碰带电体。
5️⃣ 拆除接地端的连接,将接地线从接地极上取下。
6️⃣ 将接地线盘好,放回指定位置,并在登记台账上记录拆除时间。

❌ 严禁先拆接地端后拆导体端。违反此顺序会使接地线失去保护作用,且操作人员在拆除导体端时可能处于危险电位。

📌 第六步:常见违章行为与预防

❌ 违章行为一:验电不充分
   表现:验电时只验一处,未验尽所有挂设点;验电器电压等级不符或已过期。
   预防:验电前确认验电器合格;每个接地线挂设点均需独立验电。

❌ 违章行为二:接地端连接不可靠
   表现:接地棒插入地面深度不足;连接在锈蚀的钢轨或支柱上,接触电阻过大。
   预防:接地极打入深度不小于0.6m;使用专用接地挂环;不得连接在涂有防腐层或严重锈蚀的金属上。

❌ 违章行为三:接地线缠绕或接触异物
   表现:接地线缠绕在支柱、拉线或其他金属构件上,可能产生二次放电。
   预防:接地线应拉直悬空,不得缠绕。穿越钢轨时应从轨底穿过,避免被车轮压伤。

❌ 违章行为四:擅自移动或拆除接地线
   表现:作业中途临时移动接地线位置,或提前拆除一端。
   预防:接地线一经挂设,任何人不得擅自移动或拆除。如需调整,必须重新办理验电挂设手续。

❌ 违章行为五:使用不合格接地线
   表现:接地线断股、接头松动仍在使用。
   预防:使用前逐一检查,发现缺陷立即停用并送修。

📌 补充说明

接地线的配置数量应根据供电段管辖区段长度和作业需求确定。一般每个接触网工区至少配置6组接地线(含备用)。接地线存放时应保持干燥、避免阳光直射和油污侵蚀。每半年应对所有接地线进行一次全面检查和试验,试验报告存档备查。

各供电段应每年组织一次接地线挂设操作的实战演练,确保每位接触网工熟练掌握操作顺序和安全要点。

📚 引用依据
- 《铁路电力管理规则》:安全工器具管理要求、接地线配置与试验周期。
- 《接触网运行检修规程》:停电作业接地线挂设规定、验电操作程序、人身安全距离。
- 《铁路电力牵引供电设计规范》:接地装置设计原则。
- 各供电段《接触网安全作业实施细则》:提供接地线编号管理办法、接地极打入深度标准及接地线报废判据。