微信扫一扫 分享朋友圈

已有 20 人浏览分享

[供电问答] 运行中的油浸式变压器出现哪些异常情况应立即停机?

[复制链接]

31

主题

0

回帖

1130

积分

超级版主

积分
1130

宣传达人sVIP会员

发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现以下情况应立即将变压器停机或解列退出运行。一是变压器内部音响很大且很不均匀,有爆裂声,说明内部可能发生电弧放电或铁芯松动。二是有异味、油枕或防爆管喷油,表明内部严重过热或发生短路故障。三是油面低于油位指示器下限,继续运行可能导致绝缘暴露于空气中受潮或散热恶化。四是瓷套管有严重破损和放电,可能引发相间短路或对地闪络。五是当变压器冒烟、着火时,必须立即断开各侧断路器。六是变压器过负荷运行时,若上层油温急剧上升超过85℃且采取措施无效,也应及时减负荷或停机。此外,轻载运转时电刷发生强烈火花(针对有刷发电机部分),或发现激磁回路接地、转子绕组短路等,也需立即停机。

注意:变压器跳闸后,应检查瓦斯继电器有无气体、差动保护和过流保护动作情况,记录油温、油位变化,取油样进行色谱分析,查明原因后方可重新投入。事故情况下允许短时过载,但需按规程控制过载时间和幅度,严禁盲目强送。

记住:处理变压器异常时,先断电后处置,做好隔离和灭火准备,防止事故扩大。

来源:《接触网工应知应会》 《铁路电力管理规则》

1

主题

2

回帖

42

积分

新手上路

积分
42
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
运行中的油浸式变压器若出现以下异常,应立即停机:1)内部异响剧烈,含爆裂声,提示电弧放电或铁芯松动;2)嗅到焦糊味,油枕或防爆管喷油、冒烟。这些是绝缘击穿或严重过热的先兆。请立即解列,确保安全——变压器沉默时,隐患往往最危险。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册