两台或多台变压器并列运行,必须同时满足以下四个条件:一是极性或接线组别相同,否则会产生环流甚至短路;二是电压比相等,允许误差不超过±0.5%,否则会在绕组间产生循环电流;三是阻抗电压百分数相等,允许误差不超过±10%,否则负荷分配不均,阻抗小的变压器容易过载;四是电阻与漏泄电抗的比值相等,否则负载电流与电压的相位关系不同,也会引起环流。

接线组别不同绝对禁止并列。电压比不等时,可在小容量变压器侧加装调压装置。阻抗电压不等时,需验算大阻抗变压器是否不过载,必要时限制总负荷。新投运或大修后的变压器,并列前必须核相、测量绝缘电阻和吸收比,确认相序一致。

记住:并列运行能提高供电可靠性和经济性,但条件不满足时强行并列,轻则增加损耗,重则烧毁设备。操作前必须核对铭牌参数,现场实测电压比和阻抗电压,严禁凭经验盲目合闸。