微信扫一扫 分享朋友圈

已有 8 人浏览分享

[供电问答] 电缆线路巡视检查和测试有哪些周期要求?

[复制链接]

31

主题

0

回帖

1130

积分

超级版主

积分
1130

宣传达人sVIP会员

发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

核心要点:根据《铁路电力管理规则》第81条及表13,电缆线路的日常维护和测试有明确规定。路径巡视每季度一次,重点检查电缆径路上有无开挖、堆载、占压,标志桩是否完好。电缆人孔井每半年检查一次,查看井内积水、杂物,电缆终端头和中间接头有无发热、放电。负荷测定每半年不少于一次,特别是信号供电电缆需记录电流值,防止过载。绝缘电阻测量每年不少于一次,采用2500V兆欧表,测试前必须充分放电。接地装置检查和接地电阻测量每年不少于一次,接地电阻应符合设计值(一般不大于4Ω)。电缆盒及套管清扫每半年一次,清除污垢和积水。熔断器检查每月不少于一次,查看熔丝是否氧化、接触是否良好。

另外,遇有解冻、洪水、暴雨等特殊情况后应进行特殊性巡视,及时排查电缆沟积水、护层破损等隐患。供电所技术人员每半年还应进行一次监督性巡视。

记住:电缆线路隐蔽性强,故障查找困难,日常巡视和周期性测试绝不能省略。发现电缆头漏油、外皮破损、绝缘降低等问题要按缺陷等级及时处理,防止发展成短路跳闸。

来源:《铁路电力管理规则》

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

31

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-5 06:12 , Processed in 0.150015 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.