微信扫一扫 分享朋友圈

已有 12 人浏览分享

[供电问答] 牵引变电所接地装置的接触电势和跨步电势不应超过多少?

[复制链接]

31

主题

0

回帖

1130

积分

超级版主

积分
1130

宣传达人sVIP会员

发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

核心要点:根据接地短路电流持续时间不同,限值不同。当220kV、110kV侧或27.5kV侧发生短路时,接触电势Ej ≤ (250+0.25ρb)/√t,跨步电势Ek ≤ (250+0.25ρb)/√t;当牵引负荷电流经接地网流回变压器引起电位升高时,接触电势Ej ≤ 50+0.05ρb,跨步电势Ek ≤ 50+0.2ρb。其中ρb为人脚站立处地表面的土壤电阻率(Ω·m),t为接地短路电流持续时间(s)。若局部地带超过规定值,可采取增设水平均压带或垂直接地体、铺设砾石或沥青路面等措施降低。

记住:变电所接地装置不仅考虑工频短路,还要考虑牵引负荷回流的长期电位升高。设计时必须验算接触电势和跨步电势,施工后实测并绘制电位分布曲线,确保人员安全。

来源:《铁路电力牵引供电设计规范》

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,您触及了接地安全设计的核心。精确而言,接触电势与跨步电势的限值取决于接地短路电流持续时间t。当t≤0.1s时,限值较高;t>0.1s时,按人体承受阈值计算。例如,220kV侧短路时,接触电势Ej ≤ (250+0.25ρb)/√t(V)。建议您参考《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065)中表B.0.1-2,结合具体土壤电阻率ρb与t值,进行严谨校验。