[供电问答] 西安南分相所两侧供电臂跳闸,供电调度先做哪一步?

[复制链接]

89

主题

5

回帖

2667

积分

车务斑竹

积分
2667
发表于  昨天 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安南分相所两侧供电臂跳闸,供电调度先做哪一步?

直接答案:先看跳闸方式,再判断故障指示位置是否接近分相所。资料明确:发生“方式2”或“方式3”跳闸,供电调度应根据跳闸供电臂的跳闸数据,判断故障指示位置是否接近分相所;如果跳闸数据显示距分相中心公里标(K50+749)800米以内,原因不明,且分相区无车时,应将分相所退出运行,以通知书形式通知列车调度,同时电话通知供电段调度,要求安排人员优先巡视分相所及分相接触网设备。

原因说明:西安南地面带电自动过分相装置把分相所设备与两侧供电臂连在一起,供电臂跳闸后,故障点既可能在接触网上,也可能涉及分相所内部设备。资料按分相所两侧供电臂是否跳闸、重合是否成功,列出9种方式。方式2、方式3属于需要先判断故障指示位置的情形;方式4应立即远动退出分相所;方式5、方式6在判断故障指示位置接近分相所后,还要断开对应供电臂的“2811、2851(F11)”或者“2831、2851(F11)”,再按接触网跳闸重合失败处置流程办理;方式7、方式8、方式9应立即远动退出分相所,随后按接触网分相两侧跳闸(一侧或两侧重合失败)处置流程办理。

现场提示:资料强调,分相区无列车占用时,立即远动退出分相所;分相区有列车占用时,等待区间列车通过分相后,再撤出分相所运行。发生方式4跳闸,应立即远动退出分相所,并按接触网分相两侧跳闸重合成功处置流程办理。

注意事项:分相所控制系统出现报警时,供电调度需要立即将分相所退出运行,并以通知书形式通知列车调度,同时电话通知供电段。设备远动操作后操作失败或开关位置无法确认、运行中开关设备出现位置不确定信息且30分钟无法恢复、故障跳闸后调度主站无跳闸数据或数据显示异常等情况,应立即通知供电段调度安排人员赴现场检查确认。

资料来源:《西安南地面带电自动过分相装置运行中供电调度应急处置的思考》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。