微信扫一扫 分享朋友圈

已有 4 人浏览分享

[电务问答] 电缆断芯后怎样判断断点大概位置?

[复制链接]

104

主题

4

回帖

2962

积分

电务斑竹

积分
2962
发表于  1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆断芯后怎样判断断点大概位置?

直接答案:资料中给出的断芯检测方法主要有两种,感应法适合无金属铠装和钢带屏蔽的电缆,电容法适合有铜带或钢带等金属铠装层的电缆。两种方法都只能帮助判断断点位置,资料本身也提到“经常很难做到很准确测出断点位置”,现场不要把它当成精确测距手段。

感应法的做法是:先把电缆导体芯悬空,保证不发生短路和触电,并让电缆尽量远离地面、设备等接地体;再选一根完好绝缘芯接通220VAC相线,不接地线。用感应电笔时,手指接触电笔上的感应触点,先在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常;用数字万用表时,置于20或200mV档,红表笔套薄塑料绝缘套,手握住黑表笔,先在明确带电体绝缘层外读数,再移到离带电体较远处读数,比较两处差值,记住这个特征后再沿电缆测试。当感应电笔指示灯变暗,或万用表读数明显下降,变化处即为断点。测试完成后要注意放电。

电容法适用于所有电缆,有金属铠装层时感应法不能进行检测,就用电容法。资料说明,电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一起形成的电感很小,可以不计;导体与钢带连接与否对测电容影响也不大;但杂散电容影响较大。资料中做了一个试验:完好芯与钢带之间电容为117nF,将其他芯与钢带连接后测得仍是117nF,而两芯之间为72nF。以2芯钢带铠装、其中1芯有1个断点为例:先将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空;再分别在两端测量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯完好绝缘芯)的电容值并记录。对应完好绝缘芯两端测得的电容值应非常接近;同一断芯两端电容值相加应略大于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明只有一个断点,或多个断点但距离非常近。

现场提示:感应法涉及220VAC,资料明确要求防止触电,导体芯要悬空,测试处及设备复绕时的端头接电处都要注意,测试完成要放电。资料未覆盖的内容,不要凭经验补写具体判据。

资料来源:《电缆断线检测探讨》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。