微信扫一扫 分享朋友圈

已有 7 人浏览分享

[电务问答] 道岔动作电流小台阶偏高且无表示,该先查哪里?

[复制链接]

86

主题

2

回帖

2526

积分

车务斑竹

积分
2526
发表于  前天 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
道岔动作电流小台阶偏高且无表示,该先查哪里?

直接答案:
先查X2—X3之间是否存在短路。按资料中的案例判断,动作电流小台阶高到六格、同时道岔无表示,说明电阻和二极管被短路,短路点应在配线间或电缆间,而不是电阻元件本身。

原因说明:
资料中的案例经过大致是这样的:某站10J1多次发生断表示故障,先后更换过TS-1接点组、转辙机及配线、室外电阻,故障仍未根除。后来通过分析故障时的电流曲线,判断故障原因是电阻二极管被短路,于是把排查方向转到短路点上。对室内外设备测试电缆对地绝缘、线间绝缘,检查电缆盒配线端子和电阻二极管,均未发现明显故障点。之后在22J1上做试验,在X2—X3间短路后扳动道岔,得到的电流曲线与10J1故障时很相似,据此判断10J1故障时X2—X3间存在短路,临时将X3翻用备用电缆,并准备更换D-4方向盒至10J1-HZ24间电缆。

案例给出的判断口径是:
道岔动作电流正常无变化,说明道岔启动电缆良好;
小台阶偏高到六格,说明室外电阻短路;
道岔无表示,则电阻、二极管均被短路。
电阻元件自身短路的可能性极小,所以短路只能发生在配线间或电缆间。

现场提示:
动作电流小台阶高到六格、道岔无表示时,应检查X2—X3间短路;动作电流小台阶高到六格、道岔有表示时,应检查室外电阻配线。两者现象接近,但排查方向不同,不要混用。

注意事项:
以上为案例资料中的判断思路,属于特定站场、特定故障现象下的分析结论,不能直接当作通用作业指令。现场处置涉及电缆芯线翻用、配线检查和更换电缆时,必须按现行规章、调度命令和现场管理要求执行,并由具备相应资质的人员操作。

资料来源:《道岔断表示故障处理案例》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

86

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-25 06:13 , Processed in 0.160534 second(s), 56 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.