[电务问答] 电缆敷设前绝缘摇测不合格能直接敷设吗?

[复制链接]

95

主题

6

回帖

2848

积分

工务斑竹

积分
2848
发表于  前天 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆敷设前绝缘摇测不合格能直接敷设吗?

不能。参考资料明确要求,电缆敷设前应进行绝缘摇测或耐压试验,测试结果不符合要求时不能进入敷设工序。

具体测试要求按电压等级区分。1kV以下电缆,用1kV摇表遥测线间及对地绝缘电阻,应不低于10MΩ;6~10kV电缆应做直流耐压及泄漏电流试验,并符合现行国家标准和当地供电部门的规定。资料还要求,敷设前应对电缆进行外观检查及绝缘电阻测试,6kV及以上电缆应测试绝缘电阻及吸收比,并作耐压及泄漏电流试验,试验结果符合规范要求后方可施工。

现场操作时有几点要注意。测试前应确认电缆规格、型号、截面、电压等级、长度与设计相符,外观无扭曲、损坏。绝缘测试应在电缆敷设前完成,不能等敷设后再补测。测试数据应如实记录,不合格的电缆不得强行敷设,更不能带缺陷投入运行。

另外,资料对低压电缆绝缘电阻的质量验收口径为线间和线对地绝缘电阻值必须大于0.5兆欧,与敷设前摇测的10MΩ要求不是同一环节,现场执行时应区分工序要求,不要混用。

安全提醒:绝缘测试涉及摇表加压,测试前后应充分放电,确认无电后再接触线芯;具体测试方法和合格判据以现行有效规范及现场管理要求为准。

资料来源:《电缆敷设,电缆头制作,接线和线路绝缘测试》。