铁路变配电所基坑开挖时哪些尺寸和土质条件容易出错?

基坑开挖不是照着白灰线挖到深度就行。变配电所基础施工中,最容易出问题的往往不是开挖动作本身,而是开挖尺寸与土质条件没有对应上,导致支模困难、基础外形不符或后续返工。

先说尺寸。基坑开挖的位置应以施工测量确定的中心为准,开挖尺寸要按基础外形和土质种类确定。松软土质和填方地带应适当加大坑口,方便支模和拆模;坚硬土质地带宜不设模型板,按基础外形尺寸挖坑,露出地面部分仍用模型板;整体坚石地带宜按杯形基础内口尺寸或支柱外径加大50~100mm开挖。不设模型板的基础坑,其形状、尺寸及相对位置应符合设计要求。基坑下部需要扩挖时,四周不宜超过0.5米。

再说土质条件。当牵引变电所基础位于尚未沉实的土层上时,应将基础坑底挖至原土表面0.5米以下,然后夯实并砌筑垫层至基础底面设计标高处。基础开挖后,如地质情况与设计不符、不能保证工程质量,应与设计单位联系解决,不能自行处理。

现场还有两点容易忽视:一是开挖时不得超挖,并注意周围堆土安全;二是不得破坏周围附桩,基坑定位时在距基坑外边缘0.5米处打的4个中心附桩是后续校核的依据。条件允许时可先开挖基础再开挖地网沟,避免重复开挖和交通施工不便。

安全提醒:以上尺寸和做法来自作业指导书资料,现场施工还应以设计图纸、现行有效规章和现场管理要求为准。

资料来源:《铁路变配电所基础及构架安装施工作业指导书》。