微信扫一扫 分享朋友圈

已有 3 人浏览分享

[通信问答] 铁路通信电源蓄电池远程维护系统主要能解决哪些现场维护难题?

[复制链接]

83

主题

4

回帖

2496

积分

通信斑竹

积分
2496
发表于  前天 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路通信电源蓄电池远程维护系统主要能解决哪些现场维护难题?

直接答案:这套系统主要解决三类现场难题:蓄电池数量多、分布散带来的维护工作量大;人工测量误差导致维护质量不高;以及受“天窗”时间限制、放电试验难以按标准完成。它通过在线监控、远程充放电和容量检测,把部分原来必须到现场做的维护工作转到远程完成。

原因说明:资料以上海通信段为例,管内超过7300组蓄电池,分布在3500多处通信机房,定期现场测量养护需要夜间安排车辆和多人作业,大部分时间消耗在路上,劳产率较低,还存在道路交通安全和劳动安全风险。同时,人工测量每节单体电池的电压、电流、内阻,可能因人员素质参差不齐而无法真实准确反映蓄电池性能。另外,按《维规》要求,年度检修需以实际负载放电,放电按额定容量的30%至40%测算,需要放电3至4小时,在“天窗”时间内难以满足作业要求;无法定期充放电还会加速蓄电池硫化,缩短使用寿命。

系统做法:系统由两部分构成。一是安装在通信机房的远程维护单元,包括蓄电池在线监控模块、检测控制模块、容量测试模块等;二是安装在网管机房维护中心的蓄电池监管平台,对各机房蓄电池组进行远程实时监控与数据管理,实现遥测、遥信、遥控。在线监控模块采集单体电压、电流和电池组端电压等数据并定时上传;检测控制模块通过接触器和续流二极管实现蓄电池与开关电源、容量检测模块回路间的无延时切换,保证放电测试和负载供电模式下供电不中断;容量检测模块通过RS-485接收放电指令,控制放电电流,放电中遇到交流断电、温度超过设定值、通信中断等情况立即停止放电并恢复正常模式。

现场提示:系统可对劣化电池自动告警,但更换、处置等现场作业仍应结合设备状态和现行维护要求执行,涉及规章、技术参数和作业要求时,以现行有效文件为准。

资料来源:《铁路通信电源蓄电池远程维护系统开发与运用》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。