[供电问答] 整流机组冷却水水质异常时先检查什么?

[复制链接]

95

主题

3

回帖

2750

积分

机务斑竹

积分
2750
发表于  前天 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流机组冷却水水质异常时先检查什么?

直接答案:先查冷却水的电阻率、酸碱度和不溶沉淀物这三项指标,因为它们直接关系整流器主水回路的绝缘与散热安全。

原因说明:整流柜通过水冷系统带走二极管等元件的热量,冷却水一旦电导率升高或酸碱度偏离,既可能降低绝缘水平,也可能加剧管路腐蚀、结垢。按资料给出的技术指标,主水电阻率应大于1000kΩ/cm,冷却水pH值应在7至9之间,不溶沉淀物应小于0.03mg/L,冷却水硬度应不大于0.03mg/L。现场发现水质异常时,先对照这几项判断是水质劣化还是取样、仪表问题,再决定是否调整水处理或申请停机处理。

现场提示:资料还列出整流器主水水温控制值为不大于35℃、主水压力为0.12至2.0(资料原表单位标注不完整),主副水介质温差也在指标表内。检查水质时应同步核对水温、水压,避免只盯一项。涉及水冷系统操作和停机判断,必须按现场规程和调度命令执行。

注意事项:上述数值来自企业标准中的技术指标表,部分栏目单位标注不完整,引用时以现行有效文件为准。不同整流所、不同冷却方式(水水冷、水风冷)的具体要求,资料未逐项细分,不能自行套用。

资料来源:《供电规程7》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。