3V化25Hz相敏轨道电路在分路不良区段调试时相位调不到位怎么办?

直接答案:先综合运用调相器和室内防护盒共同调整;如果仍然调不到位,就应检查并更换器材。这是资料中针对相位角调整不到位给出的处理办法。

原因说明:3V化25Hz相敏轨道电路用于分路不良区段,核心思路是提高轨间电压,利用电压击穿轨面氧化膜,改善列车轮对短路钢轨的条件。资料指出,97型25Hz相敏轨道电路调整状态轨面电压多为0.4~0.8V,分路时轨间残压更低,不足以击穿轨面半导体薄膜,因此无法解决分路不良问题。改造后调试环节中,相位调整是否到位直接影响二元二位继电器的工作状态,所以相位调不到位不能简单放过。

调整时的基本做法:资料给出的相位调整方法是,一般情况下连接QT-25调相器的Ⅱ1、Ⅱ2(电容为12μF);若二元二位继电器相位小于90°,则增加电容;若大于90°,则减小电容。通过调整调相器,使二元二位继电器相位范围在60°~120°之间。资料同时提到,一般电务段要求相位角在90°~110°之间;如果相位在调相器上无法调整到位,可以在室内调整防护盒上的调整端子,使相位角达到要求,然后再调整送端变压器变比,使二元二位继电器电压符合要求。若综合运用调相器和室内防护盒仍调不到位,资料明确应检查更换器材。

现场提示:资料还列出开通过程中可能出现的两类相关问题。一是分路不良专用扼流变压器不工作,造成轨道电路无电压,解决办法是借用邻近同型号扼流变压器勾线,确认扼流变压器是否良好;二是调相器或变压器器材不好,相位、电压都不能调整合适,解决办法是更换器材。调试中涉及极性交叉测试和分路试验时,应按资料要求执行:进行极性交叉测试,确保极性交叉正确;用0.06Ω定压测试仪做分路试验。

注意事项:不同区段类型(电气化非电码化、四线制叠加ZPW-2000电码化、二线制叠加ZPW-2000电码化等)的器材配置和调整步骤存在差异,现场处置应以本区段实际电路构成和现行有效文件为准。涉及实际作业时,还须执行现行规章、调度命令和现场管理要求。

资料来源:《3V化25Hz相敏轨道电路在分路不良区段的施工与调试》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。