[电务问答] DS6-K5B联锁检修时怎样通过系统图和维修机报警发现隐患?

[复制链接]

64

主题

2

回帖

1793

积分

银牌学员

积分
1793
发表于  3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS6-K5B联锁检修时怎样通过系统图和维修机报警发现隐患?

直接答案:检修时不能只看实时系统图有没有红色显示,还要切换到回放模式,捕捉瞬间板件不良等异常隐患;同时要调看维修机有无异常报警信息,并确认联锁与RBC、列控中心、CTC、集中监测等关联设备以及相邻联锁的通信状态正常。

原因说明:实时系统图只能反映当前状态,瞬间出现的板件不良在实时画面上可能已经恢复,图形看起来正常,但回放模式能把这类短时异常翻出来。维修机报警信息和关联设备通信状态,则能反映联锁系统与外部系统之间的连接是否正常。资料明确,联锁、邻站联锁、RBC、列控中心在安全数据网中,系统图给出了它们之间的通信状态;联锁通过控显机串口与CTC交叉相连,通过维修机串口与集中监测设备相连。

现场提示:查看系统图时,先确认实时画面没有红色显示和异常表示,再切换到回放模式复查。看维修机时要确认无报警信息。查通信状态时,要逐项核对联锁与控显、维修机等本系统连接,以及联锁与CTC、邻站联锁、RBC、TCC的连接状态。资料中的图例说明,因未启用C3功能,与RBC连接状态显示红色属于该场景下的正常现象,判断时要结合功能启用情况,不能一见红色就当作故障。

注意事项:涉及断送电、板件插拔和双系切换等操作,必须按作业指导书的安全卡控要求执行,严禁带电热拔插,作业时需有防静电措施。发现异常应如实记录并按规定上报,具体处置以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《DS6-K5B计算机联锁设备检修作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。