牵引变电所馈线断路器跳闸后先查什么?

直接答案:馈线断路器跳闸后,第一步不是急着送电,而是先判断跳闸性质——重合成功还是重合失败。两种情况处置顺序不同,后续动作也不一样。

原因说明:按资料给出的故障判断一般步骤,要先根据断路器位置指示灯确定是哪台断路器跳闸,再根据保护装置面板显示、光字牌指示及事故报告单信号继电器掉牌,确定是哪个设备的哪套保护动作,然后结合继电保护范围推判故障范围,最后结合设备外观检查确定故障设备是否需要退出。也就是说,判断链条是“看哪台开关跳了—看哪套保护动了—推故障范围—查外观定去留”。

现场提示:资料对馈线断路器跳闸分两种情形列出处置内容。重合成功的,解除事故音响、记录跳闸时间,确认哪台断路器跳闸及各种信号,查看事故报告单并复归信号,计算查找故障点对应位置,巡视相关设备并做好记录,然后向供电调度汇报,按规定向段生产调度汇报。重合失败或重合闸闭锁的,前面几步相同,但要确认重合闸启动情况,向供电调度汇报后做好试送电各项准备,恢复送电后再巡视设备并记录。

注意事项:资料明确,馈线断路器出现故障时,投运备用断路器是首选的最快捷方案;故障处理及事故抢修遵循“先通后复”原则,有备用设备首先考虑投入备用。在危及人身安全或设备安全的紧急情况下,值班人员可先行断开有关断路器和隔离开关,然后再报告电力调度。事故抢修情况紧急时可以不开工作票,但应向供电调度报告概况、听从指挥,作业前必须按规定做好安全措施,并将作业时间、地点、内容及批准人姓名记入值班日志。以上均为资料原文要求,实际作业应以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《牵引变电所常见故障判断及处理要点》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。