电缆穿墙金属套管发热,为什么开缝能降温?

直接答案:单芯电缆穿墙时外套金属套管,缆芯工频电流产生的交变磁场会在套管中感应出涡流,涡流损耗使套管发热,热量再传导到电缆外护层和绝缘层,加速老化,极端情况下可损坏外护层和绝缘层、引起电缆故障。在套管上开缝可以降低套管的等效磁导率,从而减小涡流损耗和温升。

原因说明:资料指出,影响穿墙套管温升的主要因素有三个:套管材料磁导率、载流量和套管材料电导率。磁导率越大,感应电动势和感应电流越大,涡流损耗越大;载流量增大,套管内磁通密度变大,涡流损耗随之增大;电导率越大,涡流损耗功率越高,温升越高。资料中的仿真结果显示,磁导率越低,套管中心温度越低;电流越大、电导率越高,套管温升越高。

现场提示:资料给出的抑制思路有两条,一是采用相对磁导率较低的材料,二是在套管上开槽(开缝),等效削弱磁通密度、降低相对磁导率。工程上从机械强度考虑,通常用铜、铝或绝缘材料填充缝隙,只要缝隙区材料磁导率低,降低损耗的效果相同。需要注意,对本身磁导率就低的非铁磁性材料,开缝前后等效磁导率变化很小,开缝不能降低损耗、抑制温升。资料还指出,开缝对温升的抑制效果存在饱和现象,仿真得到的建议最优开缝宽度为6mm;与换用非磁性材料相比,后者抑制温升效果更好,但非磁性材料造价较高,已建成的穿墙套管更换实施困难,因此实际工程中采用开缝方式更普遍。

注意事项:以上数值和结论来自资料中的仿真与试验研究,属于研究性结论。现场涉及套管材质判定、开缝处理等作业时,应结合设备实际结构和现行有效文件、现场管理要求执行,不得直接照搬研究参数作为作业指令。

资料来源:《电缆穿墙金属套管发热影响因素及抑制方法研究》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。