电气化区段作业前为什么必须严格执行停电、验电、接地?

直接答案:在电气化铁路区段,接触电气设备前必须先确认设备是否带电,并严格执行“停电、验电、接地”的操作程序。任何电气作业都必须设专人监护,监护人不得兼做其他工作。这是《电气化铁路铁路员工电气安全规则》中一般安全规则明确提出的要求。

原因说明:接触网及牵引供电设备带有高压电,作业人员一旦误触带电部分,后果极其严重。规则要求,作业前必须办理停电申请手续,经供电调度批准并做好安全防护措施后,方可进行作业。停电、验电、接地三个环节环环相扣:停电切断电源来源,验电确认设备确实无电,接地防止感应电和误送电伤人。缺少任何一步,都不能认为设备已经安全。

现场提示:规则对安全距离有明确要求。任何人员及其所携带的物件、使用的工具,与接触网带电部分必须保持2m以上的距离;在距离接触网带电部分2至4m的范围内进行可能触及带电部分的作业时,必须采取可靠的绝缘隔离措施,并设专人监护。在距离接触网带电部分不足2m的建筑物上作业,必须办理停电申请手续,经供电调度批准并做好安全防护措施后方可进行。此外,严禁在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量。

发现接触网断线或其他接触网设备损坏时,所有人员均不得接近断线地点10m以内,应立即通知附近的供电部门或电力调度员,并在故障地点两端不少于100m处进行防护,防止其他人员进入。

注意事项:牵引供电设备检修、维护必须严格执行工作票制度和操作票制度;倒闸操作必须按操作票顺序进行,严禁擅自更改操作顺序;接触网设备检修必须使用绝缘工具和防护用品,高空作业必须系好安全带。线路更换钢轨、道岔等作业必须采取可靠接地措施,防止感应电伤人,作业完毕后及时拆除接地装置。以上内容均为规则中的具体要求,现场执行时还应以现行有效文件、调度命令和本单位管理要求为准。

资料来源:《电气化铁路铁路员工电气安全规则》。