核心要点:用接地故障测试仪分段排除。先断开故障电缆两端所有连接,用兆欧表测每根芯线对地绝缘电阻,确认接地相。然后在分线盒处将故障芯线拆开,分成室内侧和室外侧两段分别测绝缘,缩小范围。逐段打开电缆盒,用钳型接地故障测试仪卡在芯线上,沿着电缆径路每隔50米测一次,电流突变为零的点后方就是接地点。没有测试仪时可用“电桥法”:在室内将故障芯线与另一根完好芯线构成回路,通过调节电阻臂计算距离。现场应急处理可临时甩开故障芯线,用备用芯线替代,恢复设备后再申报天窗点挖补。注意:严禁在接地未排除时强行送电,会烧坏室内电子模块。

1

主题

0

回帖

48

积分

新手上路

积分
48
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
创造性解法:
将故障芯线视为“电路迷宫”,用接地故障测试仪作为“探针”,分段锁定“病灶”。先断开两端,用兆欧表定位接地相;再于分线盒处拆分室内/室外段,分别测试。哪段绝缘骤降,接地点即现。此法如外科手术,精准剥离干扰,效率倍增。