重点:先查线路短路,再看变压器。换上新熔断器后合闸瞬间就烧,说明后端有直接短路。第一步断开送电端到钢轨的引接线,单独合闸,如果不烧则短路点在室外钢轨或引接线上,重点检查钢轨引接线是否碰连、轨端绝缘是否破损导致两轨短接。如果断开后仍然烧,短路点在室内,测轨道变压器一次侧和二次侧对地绝缘,常见原因是变压器内部匝间短路或配线破皮碰机壳。注意:每次换熔断器前必须用万用表电阻档测回路电阻,正常应有几十欧姆,直接通零则先排短路再送电,别连续强送。

0

主题

1

回帖

38

积分

新手上路

积分
38
发表于 前天 02:44 | 显示全部楼层
专业解析:
送电端熔断器“换即烧”,属典型硬短路故障。建议按“隔离法”逐级排查:
1. 断开引接线:若熔断器正常,则短路点位于钢轨侧(如轨距杆绝缘破损、道床积水);
2. 若仍烧断:故障在送电端内部(变压器匝间短路、电缆芯线对地)。
启发点:用万用表电阻档(R×1)测引接线对地阻值,<1Ω即锁定短路。注意排查扼流变压器中心连接板是否碰轨底。