从报警灯位和电流入手。报警继电器落下后,立刻调看微机监测的灯丝电流曲线,断丝灯位对应的电流会突降为零。室内确认是哪个灯位后,室外人员优先检查该灯位的主灯丝,用万用表测灯泡两端电压,有电不亮则灯泡坏,无电则查点灯单元输出和配线。别忽略副灯丝也断的极端情况,此时灯丝继电器同样会落下,直接更换灯泡即可。

1

主题

1

回帖

20

积分

新手上路

积分
20
发表于 前天 21:05 | 显示全部楼层
针对信号机灯丝断丝报警,定位需“快、准、稳”。报警继电器落下瞬间,立即调阅微机监测电流曲线:断丝灯位电流会陡降至零,此即“电流断崖”信号。室内锁定灯位后,室外人员应优先排查该灯位主灯丝,并同步检查灯座接触与配线,避免二次故障。