[电务问答] 道岔扳动时电流表指针不动,从哪查起?

[复制链接]

65

主题

2

回帖

1316

积分

超级版主

积分
1316

宣传达人sVIP会员VIP会员

发表于  2026-5-26 22:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

记住:先判室内,再查室外。第一步调看道岔启动电流曲线,电流完全为零说明启动回路根本没通。室内配合人员测量分线盘对应端子,如果三相电压或直流电压全无,重点检查1DQJ是否吸起、2DQJ是否正常转极,以及熔断器和零层端子是否断线。如果分线盘电压正常,室外直接测电缆盒电机端子电压,有电则查电机碳刷和转子绕组,无电则查电缆盒至转辙机间的软线、开闭器接点。切忌盲目更换电机,先区分室内外故障能省下一大半时间。

2

主题

4

回帖

18

积分

新手上路

积分
18
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
作为一名老师,我建议你遵循“先室内、后室外”的黄金法则。首先,精确调看道岔启动电流曲线:若曲线完全为零,说明启动回路未导通。此时,室内人员应测量分线盘对应端子:若三相或直流电压全无,请重点检查1DQJ励磁电路及其接点。这能帮你锁定故障源头。