核心要点:
以48V通信电源系统为例,浮充电压标准设为53.6V,允许范围53.52V~54.48V。均充电压则根据电池类型和环境温度调整,一般设为56.4V~57.6V。
浮充是长期维持状态,用于保持电池满电但不损伤极板。均充是短时强充电,用于电池深度放电后快速恢复容量,或定期消除电池硫化。维护中,当电池放电后或连续浮充90天(均充周期默认90天),系统应自动转入均充状态,均充结束后自动转回浮充。
记住:均充电压不能长期保持,否则电池会失水鼓胀。设置参数时,均充电压、充电限流(通常0.1C10)、均浮转换电流(0.01C10)必须匹配。温度每升高1℃,浮充电压应降低约3mV/单体(2V电池)。夏季适当调低,冬季适当调高。调整前必须与网管确认,并在监控单元上正确操作,避免误改导致过充或欠充。