关键提醒:
通信机房接地应采用共用接地方式,即将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE线)、等电位连接端子或连接带、设备保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等相互连接在一起,构成共用的接地系统。
这样做的目的是消除不同地之间的电位差,防止雷击或故障时地电位反击损坏设备。如果机房距铁路贯通地线20米范围以内,还应与综合接地系统进行等电位连接。
记住:共用接地不是简单地把所有地线拧在一起,而是通过等电位连接网络,使整个机房形成一个均压体。接地电阻值应符合设计要求(通常不大于1欧姆),每年雨季前应测试一次。严禁在雷雨天进行接地电阻测试或地线检查。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 昨天 12:31 | 显示全部楼层
通信机房接地应采用共用接地系统,将防雷、配电PE线、等电位网、设备保护及屏蔽等接地统一接入同一接地装置。这样做可消除电位差,防止反击与干扰。关键提醒:务必确保接地电阻≤1Ω,并形成星形或网状等电位连接,以保障设备与人员安全。