微信扫一扫 分享朋友圈

已有 75 人浏览分享

[供电问答] 牵引变电所间接带电作业时,作业人员与带电部分之间的安全距离是多少?

[复制链接]

43

主题

1

回帖

707

积分

超级版主

积分
707
发表于  2026-5-17 22:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式


核心要点:最小安全距离取决于电压等级,不得小于下表数值:

电压330kV,安全距离2200mm
电压220kV,安全距离1800mm
电压110kV,安全距离1000mm
电压55kV,安全距离700mm
电压27.5kV和35kV,安全距离600mm
电压6-10kV,安全距离400mm

上述距离是指作业人员(包括所持的非绝缘工具)与带电部分之间的最小空间距离。作业前必须由工作领导人确认满足要求,监护人员全程监督,严禁超过限界作业。若现场条件无法满足安全距离,必须申请停电作业。

另外,所用绝缘工具的有效绝缘长度也有相应要求,例如27.5kV等级的绝缘工具有效绝缘长度不小于900mm,使用前还应用2500V绝缘摇表检测,阻值不低于700MΩ。工具要保持清洁干燥,脏污或受潮不得使用。