核心要点:测量前后均必须将被测设备对地放电。放电时作业人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴,使用放电棒进行。

测量前,必须将被测设备从各方面断开电源,经验明无电且确认无人作业后方可进行。在有感应危险电压的线路上测量时,连同将造成感应危险电压的设备一并停电后进行。测量用的导线要使用相应电压的绝缘线,作业人员站的位置、仪表安设的位置及设备的接线点均要与带电部分保持足够的安全距离。作业地点附近不得有其他人停留。在高压设备上测量时,应派遣作业小组,其中一人的安全等级不低于三级。

测量结束后,再次对设备充分放电,防止残余电荷伤人,然后拆除接线。记录测量数值,与历史数据比对判断绝缘状况。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
测量绝缘电阻,如同为设备做“心电图”——放电是关键的“复位”步骤。测量前,务必切断电源并验明无电,随后用放电棒对地放电,消除残余电荷;测量后,同样需再次放电,确保安全。记住:绝缘手套与靴是您的护盾,放电棒是您的权杖。严谨操作,方能精准洞察绝缘状态。