核心要点:全流程分为申请停电、接令操作、验电接地、办理准许作业、作业实施、消除命令、恢复送电七个环节。

第一步,值守人员向供电调度申请停电。申请时需说明作业内容、时间、安全措施、班组和工作领导人姓名。供电调度员审查无误后发布停电作业命令,并给命令编号和批准时间。受令人认真复诵,双方填写作业命令记录,值守人员将命令编号和批准时间填入工作票。

第二步,值守人员根据命令进行倒闸操作。停电操作先断负荷侧断路器,再断电源侧隔离开关。断开后及时切断断路器和隔离开关的控制电源与合闸电源,防止误合。在操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌。

第三步,验电接地。一人操作一人监护,两人穿绝缘靴、戴安全帽,操作人戴绝缘手套。验电器先在有电设备上试验确认良好。验明确无电压后,立即装设接地线,顺序为先接接地端,再接设备端。接地线截面积不小于25mm²,每组编号,装设位置记录在案。可能来电的各侧均需装设接地线。

第四步,办理准许作业手续。值守人员做完安全措施后,会同工作领导人到作业地点检查安全措施,指明准许作业范围、带电设备位置、接地线位置。双方在工作票上签字,工作领导人持一份工作票,即可开始作业。开工前工作领导人向全体作业组成员宣讲工作票,布置安全措施。

第五步,作业实施。工作领导人监护作业安全,值守人员不得签发工作票或参加检修。作业中如需暂时中断,工作领导人将人员撤至安全地带,工作票和钥匙交值守人员,继续工作时重新检查安全措施。作业全部完成,工作领导人会同值守人员检查设备,确认可投入运行,填写结束时间并签字。

第六步,消除停电作业命令。值守人员拆除所有接地线,清点数目核对号码,拆除临时防护栅和标示牌。向供电调度请求消除停电作业命令,供电调度确认作业结束、具备送电条件后给予消令时间,双方记入记录。

第七步,恢复送电。只有在停电设备上所有停电作业命令全部消除后,供电调度方可下令送电。送电顺序与停电相反:先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合断路器。值守人员现场确认设备状态,倒闸作业完成。