核心要点:接触网停电作业由供电调度统一指挥。变电所值守人员根据供电调度命令执行倒闸和停电操作,作业前须办理第一种工作票,值守人员向供电调度申请停电,说明作业内容、时间、安全措施等,供电调度员审核后发布停电作业命令,并给命令编号和批准时间。接触网作业组在接地封线前,必须确认变电所已执行停电命令,并在相关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌。作业结束,接触网工区清理现场、拆除接地线,变电所值守人员确认无误后向供电调度请求消除停电命令,双方记入记录后方可恢复送电。整个流程遵循“停电—验电—接地—作业—拆除接地—送电”闭环,任何环节不得省略或颠倒。

0

主题

60

回帖

668

积分

超级版主

积分
668

宣传达人sVIP会员VIP会员hVIP会员

发表于 2026-5-17 22:36:08 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

0

主题

0

回帖

55

积分

注册会员

积分
55
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
接触网与牵引变电所之间的命令衔接,本质是“供电调度—变电值守”的闭环指令链。调度统一发布倒闸或停电命令,值守人员接收并复诵确认,执行后汇报。作业前须办理第一种工作票,作为安全凭证。每一步都需精确记录时间与操作内容,确保责任可追溯、流程无断点。