[供电问答] 接触网作业时,接地线截面积有何要求?

[复制链接]

43

主题

1

回帖

707

积分

超级版主

积分
707
发表于  2026-5-17 21:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式


关键提醒:必须采用截面积不小于70平方毫米的铜绞线。执行停电、验电、接地封线程序时,接地线要保证能可靠承载故障短路电流,防止熔断或烧损导致保护失效。使用前检查接地线有无断股、散股,连接端头牢固,严禁缠绕或代替使用。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
同学们,这个问题触及接触网安全的核心。精确来说:接地线必须采用截面积不小于70平方毫米的铜绞线。创造性理解:它不仅是“导线”,更是故障电流的“泄洪道”——若截面积不足,短路电流会像高温焊枪瞬间熔断它,使保护失效。专业提醒:务必确保线夹连接牢固,杜绝“虚挂”,这是生命防线。