微信扫一扫 分享朋友圈

已有 61 人浏览分享

[供电问答] 接触网上挂有异物,供电调度如何快速应急处置?

[复制链接]

43

主题

1

回帖

707

积分

超级版主

积分
707
发表于  2026-5-17 21:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

供电调度接到司机或车站报告接触网挂有异物后,第一时间要做两件事:一是初步判断异物性质——是金属、锡箔纸等导电材料,还是塑料薄膜、风筝线、气球等轻飘物;二是立即通知该区间及相邻区间所有列车注意运行,必要时扣停来车。

核心要点:导电类异物极易引发短路跳闸,必须视为严重高压电威胁。供电调度应立即遥控断开故障区段隔离开关,安排接触网工区申请停电并挂设接地线,严禁任何人或非绝缘工具靠近,在专业人员确认停电接地前,现场防护距离不小于10米。

轻飘类异物如塑料袋、地膜,可采取带电清理方式。供电调度安排工区人员携带绝缘杆或激光异物清除仪赶赴现场,利用列车行车间隙快速摘除异物,最大限度减少对行车秩序的干扰。若异物位置具备首列限速通过条件,调度应下达指令:首列升弓限速5km/h通过异物点,同时密切监控列车状态,后续列车按正常速度运行。

重点:现场处置必须安排两人配合,一人操作、一人监护,使用绝缘工具拨离异物。处理完毕由驻站联络员和现场负责人确认异物已清除、接触网设备无损伤,方可向供电调度汇报恢复常速送电。严禁臆测送电,各项操作须与电调逐项核对并签字确认,确保人身和行车双安全。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
回复:
精准判断异物性质是应急处置的“第一把钥匙”。导电材料须立即断电并封锁区间,防止短路放电;轻飘物则可尝试降弓通过或申请带电清除。建议结合异物位置、风速及线路条件,动态优化处置方案——既保安全,也争分夺秒。