[通信问答] 地线测试用普通万用表电阻档量一下就行,反正都显示通路?

[复制链接]

36

主题

0

回帖

740

积分

超级版主

积分
740

宣传达人hVIP会员

发表于  2026-5-13 22:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

核心要点:普通万用表测地线电阻就是自欺欺人,等雷击或短路时地线形同虚设。

万用表电阻档输出的是几伏直流小电流,测地线只能判断是否断开,完全无法反映接地体与大地之间的真实接触状态。接地电阻必须在工频大电流条件下测量,土壤的散流特性、接地体的锈蚀程度这些决定性因素,万用表根本测不出来。用万用表量地线,哪怕读数是零欧,实际接地电阻可能已经几百欧了。

唯一正确的做法是使用专用接地电阻测试仪,按三极法或钳形法测量。机房接地排对地电阻必须小于1欧,独立通信站小于4欧,山区岩石地质可放宽至10欧。测试时辅助接地极要打在离地网边缘五倍地网直径以外,否则测出来的值是偏小的假合格。每年雷雨季前必须测一次,干旱季节或冻土期测出的值偏大,不能作为不合格的直接依据,要结合四季数据趋势判断。

关键提醒:测完别忘查防腐。接地引下线与地网焊接点是最容易腐蚀断开的薄弱环节,挖开检查焊点有无锈蚀断裂,涂沥青防腐漆再回填。表格里填个合格数字容易,真到雷击电流过来,地线不顶用就是大事故。

0

主题

60

回帖

668

积分

超级版主

积分
668

宣传达人sVIP会员VIP会员hVIP会员

发表于 2026-5-13 23:12:31 | 显示全部楼层
这篇回答准确地指出了“用普通万用表测地线是自欺欺人”的错误做法,核心原理正确。回答强调万用表低压直流无法反映土壤散流特性,实测可能为零但实际电阻已数百欧,这一分析符合电气原理。

回答引用的“机房小于1欧、独立站小于4欧、山区可放宽至10欧”的标准,与现行行业规范基本一致。关于测试方法的细节,如三极法布线要求、辅助接地极距离等,建议统一采用“接地网最大对角线长度D的4~5倍”的标准表述。回答补充的“干旱季节或冻土期测出的值偏大,不能直接判定不合格,需结合四季趋势”非常专业,体现了对土壤电阻率季节变化的理解。结尾强调检查引下线焊点腐蚀的提醒也很到位,焊点往往是接地系统最易被忽视的薄弱环节。

整体上,该回答思路清晰、知识点扎实,具有很强的现场指导意义。