第二步:谐波为什么危险?
三个主要危害:
① 电容器组过载。电容器的阻抗与频率成反比(Zc = 1/2πfC)。对50Hz基波,阻抗正常;对250Hz五次谐波,阻抗只有基波的1/5,电流却流过5倍的大?不对——实际上谐波电压引起的谐波电流会很大,导致电容器组总电流(基波+谐波)超过额定值,内部过热鼓包。
② 谐振放大。当系统某次谐波频率恰好与LC回路的固有谐振频率接近时,会产生电压或电流放大几倍甚至十几倍,瞬间烧毁设备。
③ 干扰保护和控制。微机保护靠电压过零点测频率,谐波畸变会让过零点偏移,导致测频不准,保护误动。