千万不要硬来。隔离开关拉不动或合不到位时,用加力杆或钢管套在手柄上强扳,是最常见的误操作之一。轻则拉弯传动连杆、损坏触头弹簧,重则拉裂绝缘子底座,甚至导致相间短路放炮。 正确做法分四步。 第一步,停止操作,保持手柄原位。先检查隔离开关本体:触头之间有没有卡异物(比如鸟窝、冰溜子、脱落的线夹),传动机构有没有明显变形或锈死,底座螺栓是否松动导致触头对位偏移。 第二步,如果是电动机构,先切到手动模式再试。有时是电机卡滞或控制回路断线,手动能拉动但电动拉不动,这时候要检查电机和齿轮箱,而不是硬扳。 第三步,确认没有明显卡滞物后,用手腕力量匀速试拉一次,不要猛拽。如果还是拉不动,用喷雾式除锈剂喷在转轴和传动连杆连接处,等待三五分钟再轻试。注意除锈剂不能喷到触头接触面上,否则会影响导电性能。 第四步,仍然不行,立即停止操作,上报工班长。申请天窗点后,拆开传动连杆,分别检查操作机构和开关本体。大多数情况是转轴锈死或轴承缺油,需要解体清洗并加注润滑脂。 关键提醒:隔离开关不是断路器,严禁带负荷操作。拉不动时更不能抱着“再使点劲就能合上”的想法。强行操作导致的触头非正常接触,会在合闸后产生局部过热,运行中烧熔触头。日常维护中,每半年给转轴注一次低温润滑脂,操作机构箱内放干燥剂防止锈蚀,能避免八成以上的卡滞故障。
|