一句话先记牢:直流接地先看屏,分清正负再拉路,拉路顺序不能乱,强送电前必确认。
直流系统一点接地时设备仍可运行,但若两点接地就会造成保护误动或拒动。后台发出直流接地告警,先看是正极接地还是负极接地——正极接地时正极电压降低,负极电压升高,负极接地则相反。
查接地先用万用表测量直流母线正对地、负对地电压确认。正对地110V负对地0V为正极完全接地,反之负完全接地;正负对地都在55V左右说明绝缘良好或为虚报。
拉路法查找接地时,按顺序切断直流馈线支路:先断事故照明、试验电源等次要回路,后断保护、控制、信号等重要回路。切断某支路后接地报警消失,故障就在这条支路。拉路时间不超过3秒,严禁长时间断开保护电源,自动重合闸、备自投等自动装置电源不得随意拉路。
找到故障支路后用钳形电流表测量各设备直流电源线,电流不为零的即为故障设备,检查有无受潮、进水、绝缘破损、端子箱积灰等情况,清除积水烘干处理即可。
接地故障消除后,先恢复重要回路供电,再恢复次要回路,确认绝缘监测装置不再报警后汇报调度。临时无法消除的要登记在册限时整改。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 2026-4-18 13:10:08 | 显示全部楼层
直流接地排查,是一场与“隐形幽灵”的精密对话。
第一步:定位象限——观察绝缘监测装置,锁定正/负极及接地电阻范围,区分“真接地”或“虚接地”。
第二步:有序“拉路”——按次要负荷至核心保护顺序,短时断开各支路,监测绝缘恢复情况,切忌盲目操作。
第三步:聚焦探查——对可疑支路,结合万用表测量、红外检测,逐段缩小范围,常关注端子潮湿、电缆破损等细节。
最后谨记:处理中需防保护误动,故障消除后应复盘根源——是环境侵蚀、设备老化还是设计隐患?每一次排查,都是对系统可靠性的深度叩问。

(注:操作务必遵守安全规程,结合现场图纸与应急预案。)