27.5kV馈线保护为什么要配重合闸?

直接答案:
27.5kV馈线保护配置重合闸,是因为接触网故障中有相当一部分是瞬时性故障。资料指出,接触网故障多为瞬时性,重合闸成功率可达80%以上,因此馈线保护在后备保护中配置重合闸,用于在故障消失后快速恢复供电。

原因说明:
接触网架设在户外,跨越桥梁、隧道、站场等区段,受雷击、异物短接、弓网瞬时接触不良等因素影响,部分故障在保护动作、馈线断路器跳闸后,故障点能够自行消失。若不配置重合闸,即使是瞬时性故障,也需要人工巡查、确认、再送电,停电时间明显延长。配置重合闸后,保护动作跳闸,经整定延时自动重合一次,若故障已消失则恢复供电;若故障仍存在,保护再次动作跳闸,不再重合。

在保护配置上,资料将重合闸列为27.5kV馈线保护的后备保护内容,与主保护的过流保护、速断保护配合使用。主保护负责快速切除接触网故障,重合闸负责在瞬时性故障消失后恢复供电,两者分工不同。

现场提示:
重合闸成功并不等于可以不再检查。重合成功后,运维人员仍应结合故障录波装置记录的电压、电流波形,判断故障性质和大体区段。资料提到,接触网断线时,录波装置会显示电流骤降、电压骤升的波形,这类波形特征有助于快速定位故障原因。若重合闸不成功或多次动作,应按现场规程组织巡查,不得盲目反复强送。

注意事项:
重合闸的成功率、动作次数、投退方式等具体整定要求,受线路条件、运行方式和调度管理约束,本文资料未给出统一整定值。现场作业中涉及重合闸投退、保护定值调整时,必须以现行有效规程、调度命令和现场管理要求为准。同时应注意,27.5kV馈线保护的重合闸配置属于牵引供电专业内容,不应与电力线路或其他专业保护配置混用。

资料来源:《27.5kV牵引变电所设计_纠偏2》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。