直接答案:
交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设时,弯曲半径通常按电缆外径的15倍(单芯)或20倍(三芯)控制;在滑轮和转弯处,对电缆施加的侧压力一般不得超过3kN。这两项是敷设过程中最容易造成电缆损伤的关键控制点。

为什么这两项容易出问题:
高压电缆内部是交联聚乙烯绝缘结构,绝缘层和半导电层对机械应力比较敏感。弯曲半径过小,会导致绝缘层外侧拉伸、内侧压缩,可能产生微裂纹或气隙;侧压力过大,则会在转弯处、排管口等位置挤压护套和绝缘,留下长期运行隐患。所以敷设方案把弯曲半径和侧压力列为重点控制指标。

现场操作要点:
1. 滑轮布置要合理。电缆盘处、沟槽口、转弯处、排管口及直线段每隔2至3米设置滑轮,转弯处使用转角滑轮,所有滑轮应形成一条平滑弧线,避免电缆在地面拖擦。
2. 牵引速度要均匀。敷设速度一般控制在6至15米每分钟,严禁忽快忽慢或突然停止,减少冲击性受力。
3. 转弯和排管口要重点盯控。这些位置最容易产生较大侧压力,应设监护人,发现异常及时停止牵引。
4. 温度条件要满足。敷设时环境温度不宜低于0℃,温度过低时应采取预热措施,防止电缆护套冻裂。
5. 牵引力要提前计算。施工准备阶段应计算电缆敷设所需牵引力、侧压力,校核弯曲半径是否满足规范要求,确定合理的牵引方式及牵引设备位置。

现场提示:
牵引作业时,严禁在钢丝绳内侧及滑轮三角区内站人。敷设过程中通信联络要保持畅通,总指挥和各关键点监护人应实时沟通,发现电缆有异常受力、护套刮擦等情况立即停机检查。

注意事项:
以上弯曲半径倍数和侧压力限值为该施工方案中给出的控制要求,不同电压等级、不同结构电缆的具体限值可能不同,实际施工应以设计图纸、产品技术说明书和现行有效规范为准。

资料来源:《高压电缆敷设施工方案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。